Hallo,
ich habe ein Problem bei dem Programm ITS PLC-Sortierung, wenn ich über die AG-Maske zB. die Starttaste drücke läuft das Zuführungsband an, aber in der Simulation-Sortierung kann ich die Tasten drücken und es tut sich nichts, dieses wird in der AG-Maske auch nicht Angezeigt.
Gruß
mac
ich habe ein Problem bei dem Programm ITS PLC-Sortierung, wenn ich über die AG-Maske zB. die Starttaste drücke läuft das Zuführungsband an, aber in der Simulation-Sortierung kann ich die Tasten drücken und es tut sich nichts, dieses wird in der AG-Maske auch nicht Angezeigt.
Gruß
mac
ITS PLC Sortierung
Hallo,
in der Zugehörigkeitsliste von ITS PLC der Eingänge/Ausgänge ist angegeben z.B
Sensor0 E10.0
Bei dieser Angabe tat sich nichts,
dann habe ich
Sensor0 E0.0
usw.
angegeben und damit Funktioniert es.
Ist die Zulassungsliste falsch?
Mfg
mac
in der Zugehörigkeitsliste von ITS PLC der Eingänge/Ausgänge ist angegeben z.B
Sensor0 E10.0
Bei dieser Angabe tat sich nichts,
dann habe ich
Sensor0 E0.0
usw.
angegeben und damit Funktioniert es.
Ist die Zulassungsliste falsch?
Mfg
mac
ITS PLC Sortierung
Hallo,
ja das stimmt, ich habe dieses als 10.0 gelesen.
Danke für die Antwort.
Gruß
mac
ja das stimmt, ich habe dieses als 10.0 gelesen.
Danke für die Antwort.
Gruß
mac