Beitrag von Carsten »

Hallo zusammen,

ich verwende die FC 0 (SEND_ACII_STX_3964), FC1 (RECEIVE_ACII_STX_3964) und FC9 (SYNCHRON_RESET) in meiner Steuerung für zwei separate CP240. Beide CP laufen, empfangen und senden. Erste CP hat den Adressbereich 276-291 die zweite CP den Bereich 292-307.
Immer wenn die zweite CP arbeitet werden im LESE-DB der ersten CP die Werte mit dokumentiert.
Wie kann ich den FC jeweils einen Bereich zuordnen?

Danke für eure Hilfe!!!!

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 673
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,
die FCs werden über den Parameter "ADR" den einzelnen CPs zugeordnet.

In Ihrem Fall muss bei den FCs für den ersten CP als Aktualparameter 276 angegeben werden. Für die FCs des zweiten CP der Wert 292.

Am Parameter ist also die Anfangsadresse des jeweiligen CPs anzugeben.