Hallo,
Ich habe ein Problem mit der richtigen Darstellung von einem scalierten Wert.
Ich verwende eine FC105 um den Wertvon einem PT100 zu scalieren.
Am PEW256 wird der Wert 9145 angezeigt.Am OUt wird der Wert 22,2 angezeigt,was auch der Temperatur entspricht. Im dazugehörigen DB wir auch der reale Wert angezeigt.Wenn ich nun die Adresse in der Visualisierung vergebe,erscheint imm der Wert,der am PEW 256 eingelesen wird.
Was mache ich falsch beider Adressvergabe oder muß der Wert noch umgewandelt werden.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Hallo , ( ein Nachtrag)
Die Anzeige habe ich im richtigen Format erhalten.
Die Abweichung vom Realen gemessenen Temoeraturwert liegt bei 12°C.
Im Datenbaustein wird derrichtige wert angezeigt(22°c),nur in der Visualisierung ( Movicon 11) wir der Wert 34 °C ausgegeben.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Lutz
scaliertenWert in der Visualisierung richtig darstellen.
- Matthias
- SPSTreff-Profi User
- Beiträge: 288
- Registriert: 19 Jun 2010, 11:16
- Wohnort: Bretten
- Kontaktdaten:
Hallo,
wenn der Wert im DB richtig ist und in der Visualisierung falsch angezeigt wird,
dann muss ein Format-Problem vorliegen.
Die BCD-Zahl "22" entspricht dualcodiert 22hex und ist als Dezimalzahl 34.
Anscheinend liegt der richtige Wert (22) als BCD-Zahl vor?
Movicon interpretiert die BCD-Zahl als Dezimalzahl was dem Wert 34 entspricht.
wenn der Wert im DB richtig ist und in der Visualisierung falsch angezeigt wird,
dann muss ein Format-Problem vorliegen.
Die BCD-Zahl "22" entspricht dualcodiert 22hex und ist als Dezimalzahl 34.
Anscheinend liegt der richtige Wert (22) als BCD-Zahl vor?
Movicon interpretiert die BCD-Zahl als Dezimalzahl was dem Wert 34 entspricht.