Flanke im ersten Zyklus

STEP7 ist die Programmiersprache der SIMATIC S7-Steuerungen. Allgemeine Fragen.
Antworten
Halbleiter
SPSTreff-User
Beiträge: 9
Registriert: 10 Jul 2010, 07:42
Wohnort: Schulzendorf

Flanke im ersten Zyklus

Beitrag von Halbleiter »

Ich suche einen Merker (?) der beim ersten Zyklus nach einem Neustart/Wiederanlauf und nur dann eine Flanke bringt. Ähnlich dem SM 0.1 bei der S7-200.

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 673
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

bei der S7-300/400 ist ein solcher Merker nicht vorhanden. Man kann sich aber einfach einen bauen.
Dabei wird im Anlauf-OB (OB100, 101 oder 102) ein beliebiger Merker gesetzt z.B. über
SET
= M100.0

Am Ende des OB1 wird dieser Merker rückgesetzt über
CLR
= M100.0

Der Merker hat somit für einen Zyklus nach dem Anlauf den Status 1 und man kann Dinge erledigen die nach dem Anlauf zu erledigen sind und die man nicht in den Anlauf-OBs absetzen möchte (oder kann).
Ein solcher Merker wird auch oft als Richtimpuls bezeichnet.

Gruss
Zuletzt geändert von Weiss_MHJ am 24 Feb 2014, 07:25, insgesamt 1-mal geändert.

190B
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 14
Registriert: 02 Jan 2013, 21:16

Beitrag von 190B »

Weiss_MHJ hat geschrieben: Am Ende des OB1 wird dieser Merker rückgesetzt über
CLR
= M100.1
Es scheint sich ein Tippfehler eingeschlichen zu haben. Sollte wohl

CLR
=M100.0

heißen.
Gruß
190B

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 673
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

danke für den Hinweis, muss
CLR
= M100.0
lauten.

Wurde oben geändert.

Gruss

Antworten