Flanke im ersten Zyklus
Ich suche einen Merker (?) der beim ersten Zyklus nach einem Neustart/Wiederanlauf und nur dann eine Flanke bringt. Ähnlich dem SM 0.1 bei der S7-200.
Hallo,
bei der S7-300/400 ist ein solcher Merker nicht vorhanden. Man kann sich aber einfach einen bauen.
Dabei wird im Anlauf-OB (OB100, 101 oder 102) ein beliebiger Merker gesetzt z.B. über
SET
= M100.0
Am Ende des OB1 wird dieser Merker rückgesetzt über
CLR
= M100.0
Der Merker hat somit für einen Zyklus nach dem Anlauf den Status 1 und man kann Dinge erledigen die nach dem Anlauf zu erledigen sind und die man nicht in den Anlauf-OBs absetzen möchte (oder kann).
Ein solcher Merker wird auch oft als Richtimpuls bezeichnet.
Gruss
bei der S7-300/400 ist ein solcher Merker nicht vorhanden. Man kann sich aber einfach einen bauen.
Dabei wird im Anlauf-OB (OB100, 101 oder 102) ein beliebiger Merker gesetzt z.B. über
SET
= M100.0
Am Ende des OB1 wird dieser Merker rückgesetzt über
CLR
= M100.0
Der Merker hat somit für einen Zyklus nach dem Anlauf den Status 1 und man kann Dinge erledigen die nach dem Anlauf zu erledigen sind und die man nicht in den Anlauf-OBs absetzen möchte (oder kann).
Ein solcher Merker wird auch oft als Richtimpuls bezeichnet.
Gruss