Ausgang wird an der Baugruppe nicht auf '1' geschaltet.
- Matthias
- SPSTreff-Profi User
- Beiträge: 288
- Registriert: 19 Jun 2010, 11:16
- Wohnort: Bretten
- Kontaktdaten:
Ausgang wird an der Baugruppe nicht auf '1' geschaltet.
Wenn die LED eines bestimmten Ausgangs dunkel bleibt, obwohl beim 'Beobachten' der entsprechende Ausgang auf '1' ist, kann dies folgende Ursachen haben:
1.
Im SPS-Programm wurde der Ausgang mehrmals beeinflusst.
-> mit Querverweisliste prüfen
2.
Die Ausgangsbaugruppe ist nicht auf die Adresse konfiguriert, die Sie im Programm ansteuern.
-> mit dem Hardwarekonfigurator prüfen, wie die Adressen eingestellt sind.
Bei SIEMENS Kompaktbaugruppen ist die Standard E/A Adresse ab 124 vorkonfiguriert.
Bei VIPA Baugruppen (System100V, System200V) ist meist die Adresse 0 vorkonfiguriert.
3.
Die Ausgangsbaugruppen sind nicht oder falsch verdrahtet. Nur wenn die Ausgangsbaugruppe mit 24V versorgt wird, kann die entsprechende LED auch leuchten.
-> Gerätehandbuch der Baugruppe lesen und die Verdrahtung prüfen.
1.
Im SPS-Programm wurde der Ausgang mehrmals beeinflusst.
-> mit Querverweisliste prüfen
2.
Die Ausgangsbaugruppe ist nicht auf die Adresse konfiguriert, die Sie im Programm ansteuern.
-> mit dem Hardwarekonfigurator prüfen, wie die Adressen eingestellt sind.
Bei SIEMENS Kompaktbaugruppen ist die Standard E/A Adresse ab 124 vorkonfiguriert.
Bei VIPA Baugruppen (System100V, System200V) ist meist die Adresse 0 vorkonfiguriert.
3.
Die Ausgangsbaugruppen sind nicht oder falsch verdrahtet. Nur wenn die Ausgangsbaugruppe mit 24V versorgt wird, kann die entsprechende LED auch leuchten.
-> Gerätehandbuch der Baugruppe lesen und die Verdrahtung prüfen.
DO 32 Modul
Hallo,
ich habe den Fall das an einem Simens DO 32 24v/0,5A Modul
ein Bereich (8 Ausgänge) keinen mux mehr von sich gibt.
Trotz das die Ausgänge angesprochen werden von der CPU.
Spannungsversorgung ist in Ordnung.
Kann es sein das ein Bereich dieses Moduls defekt ist?
Oder ist wenn defekt das ganze Modul defekt?
Gruß
Chris
ich habe den Fall das an einem Simens DO 32 24v/0,5A Modul
ein Bereich (8 Ausgänge) keinen mux mehr von sich gibt.
Trotz das die Ausgänge angesprochen werden von der CPU.
Spannungsversorgung ist in Ordnung.
Kann es sein das ein Bereich dieses Moduls defekt ist?
Oder ist wenn defekt das ganze Modul defekt?
Gruß
Chris
Hallo,
es sollte sicher sein, dass die Ausgänge am Ende des OB1 wirklich den Status 1 haben. Dazu am Besten am Ende des OB1 ein neues Netzwerk einfügen und darin schreiben:
L B#16#FF
T ABXX
wobei XX die Adresse des Baugruppe ist.
Dies natürlich nur tun wenn durch das Setzen der Ausgänge auf den Status 1 keine Gefahr für Menschen und Anlage ausgeht!
Bringt dies keinen Erfolg, dann in der Hardwarekonfiguration prüfen, ob die Adresse der Baugruppe korrekt ist.
Danach ist wohl von einem Hardwarefehler auszugehen.
Gruss
es sollte sicher sein, dass die Ausgänge am Ende des OB1 wirklich den Status 1 haben. Dazu am Besten am Ende des OB1 ein neues Netzwerk einfügen und darin schreiben:
L B#16#FF
T ABXX
wobei XX die Adresse des Baugruppe ist.
Dies natürlich nur tun wenn durch das Setzen der Ausgänge auf den Status 1 keine Gefahr für Menschen und Anlage ausgeht!
Bringt dies keinen Erfolg, dann in der Hardwarekonfiguration prüfen, ob die Adresse der Baugruppe korrekt ist.
Danach ist wohl von einem Hardwarefehler auszugehen.
Gruss