Simatic NET einstellen

Beitrag von wschmidt85 »

Hallo,

Ich möchte auf meine SPS (S7-300) übers Netzwerk zugreifen können.
Ich habe dafür eine Simatic Net CP343-1IT.
Mein Problem ist folgendes:

Ich kann die SPS erreichen aber wenn ich mein Programm aufspiele kann ich das auf der SPS nicht sehen. Ich kann also das Programm auch nicht von der SPS runterladen.


Habt ihr Ideen woran das liegt?

Danke schonmal im vorraus.


Grüße
Waldemar

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 674
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

sind Sie sicher, dass Sie mit der CPU verbunden sind oder ist es vielleicht so, dass Sie mit dem CP direkt kommunizieren.

Sie müssen als Slotnummer bei der Kommunikation die 2 eingestellt haben, damit der CP die Anfragen an die CPU weiterleitet. Wenn der CP auf dem Steckplatz 4 steckt (als Beispiel) und Sie diesen als Slotnummer angegeben haben, dann werden die Anfragen vom CP beantwortet.

Bitte kontrollieren Sie die Slotnummer, diese muss wie gesagt bei dem System 300 immer auf 2 eingestellt sein und die Racknummer auf 0.

Gruss

wschmidt85
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 18
Registriert: 14 Sep 2011, 15:17
Wohnort: Wolfsburg

Beitrag von wschmidt85 »

Vielen dank für die schnelle Antwort.
Mein CP hat die MPI Adresse 3 und ich kann da die 2 nicht auswählen.
meine CPU und mein DP haben aber die Adresse 2 wo kann ich das am CP einstellen?

grüße
waldemar

wschmidt85
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 18
Registriert: 14 Sep 2011, 15:17
Wohnort: Wolfsburg

Beitrag von wschmidt85 »

Wo kann ich den die Slot Nummer einstellen?
Ich habe sie unter Asset ID vergeben zwar gefunden aber verändern kann ich diese nicht.


mfg
waldemar

Benutzeravatar
Matthias
SPSTreff-Profi User
Beiträge: 288
Registriert: 19 Jun 2010, 11:16
Wohnort: Bretten
Kontaktdaten:

Beitrag von Matthias »

Hallo,

ich gehe davon aus, dass Sie mit WinSPS-S7 arbeiten:

Sie müssen die Zieleinstellung "TCP/IP direkt" verwenden,
dann rechts davon das Icon [...] drücken, damit Sie in die TCP/IP Einstellung gelangen.

Hier können Sie bei "Erweiterte Einstellungen" die Slotnummer einstellen.

Siehe Bild:

Bild

wschmidt85
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 18
Registriert: 14 Sep 2011, 15:17
Wohnort: Wolfsburg

Beitrag von wschmidt85 »

Leider nicht,

Ich arbeite mit Simatic.

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 674
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

dann wären ein paar zusätzliche Infos notwendig.

- Welche Version des Simatic-Managers verwenden Sie?
- Welchen Verbindungsweg haben Sie im "PG/PC-Schnittstelle einstellen"-Dialog selektiert.
- Wenn Sie die Bausteine übertragen, welche Fehlermeldung erscheint?
- Wenn Sie den Baugruppenzustand ausführen, wird dann die Bestellnummer der CPU oder des CP343 angezeigt?

Gruss

wschmidt85
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 18
Registriert: 14 Sep 2011, 15:17
Wohnort: Wolfsburg

Beitrag von wschmidt85 »

OK

Ich nutze:
Version: V5.5
Verbindungstyp: S7Online --> TCP/IP--> VMware PCNet Adapter
Ich bekomme keine Fehler meldung bei überspielen.
WEnn ich überspielen will sagt er das ein OB1 vorhanden ist und ob er überschrieben werden soll. Aber wieder öffnen aus der SPS kann ich nicht.
Im Baugruppenzustand wird aber nut die Bestellnummer meiner CP3431-IT angezeigt
MfG

wschmidt85
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 18
Registriert: 14 Sep 2011, 15:17
Wohnort: Wolfsburg

Beitrag von wschmidt85 »

wenn ich mit dem MPO adapter auf die sps zugreife dann geht das ja und ich kann den ob1 sehen

wschmidt85
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 18
Registriert: 14 Sep 2011, 15:17
Wohnort: Wolfsburg

Beitrag von wschmidt85 »

wenn ich mit dem Simatic Manager nach erreichbaren teilnehmern suche dann kann ich sdie simatic 300 öffnen dann auf bausteine geht auch aber da drin sind nur systemdaten.

greife ich mit dem mpi auf die simtic dann hab ich alles da drin

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 674
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

Sie sollten folgendermaßen vorgehen.

- Öffnen Sie im Simatic-Manager Ihr Projekt mit der CPU und dem CP343.
- Die PG/PC-Schnittstelle lassen Sie auf TCP/IP eingestellt.
- Wählen Sie den Menüpunkt "Ansicht->Online".
- Nach einigen Sekunden müsste im Fenster die CPU und der CP als Symbol vorhanden sein.
- Über einen Doppelklick auf das Symbol der CPU kommen Sie auf "S7-Programm" und weiterere Doppelklicks zeigen das Symbol "Bausteine" und danach die einzelnen Bausteine in der CPU.

Nun können Sie per Drag and Drop vom Offline-Projekt aus die Bausteine in das Online-Fenster ziehen. Diese werden dann in die CPU übertragen.

Ein Doppelklick auf einem Bausteine öffnet diesen und Sie können den Bausteinstatus betrachten.

Gruss

wschmidt85
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 18
Registriert: 14 Sep 2011, 15:17
Wohnort: Wolfsburg

Beitrag von wschmidt85 »

Hallo,


vielen vielen vielen dank.
Hat einwandfrei funktioniert.

Genail danke

Grüße

Waldemar