Stromstoßschaltung funktioniert nicht
Moderatoren: Matthias, Weiss_MHJ
-
- SPSTreff-User
- Beiträge: 5
- Registriert: 22 Jun 2015, 20:06
Stromstoßschaltung funktioniert nicht
Hallo zusammen, ich möchte in meinem Program eine Stromstoßschaltung verwenden und zwar mit einer SR-Funktion.
Das setzen funktioniert auch aber das Rücksetzen will nicht so.
Ich habe die gleiche Schaltung schon mehrfach verwendet aber mit etwas anderen bedingungen, sollte aus meiner Sicht aber keinen Einfluss auf die eigentliche funktion der Stromstoßschaltung haben.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler ist?
Ich schreib das ganze übrigens in FUP, das ist die Übersetzung in AWL, bin mir nicht sicher ob das 100%ig passt.
O E0.1
O E0.2
FN M 3.0
U E0.3
= L 3.0
UN E0.3
O
U L 3.0
U E0.1
R M 3.1
U L 3.0
UN E0.1
S M 3.1
U M 3.1
= A4.0
Das setzen funktioniert auch aber das Rücksetzen will nicht so.
Ich habe die gleiche Schaltung schon mehrfach verwendet aber mit etwas anderen bedingungen, sollte aus meiner Sicht aber keinen Einfluss auf die eigentliche funktion der Stromstoßschaltung haben.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler ist?
Ich schreib das ganze übrigens in FUP, das ist die Übersetzung in AWL, bin mir nicht sicher ob das 100%ig passt.
O E0.1
O E0.2
FN M 3.0
U E0.3
= L 3.0
UN E0.3
O
U L 3.0
U E0.1
R M 3.1
U L 3.0
UN E0.1
S M 3.1
U M 3.1
= A4.0
-
- SPSTreff-User
- Beiträge: 5
- Registriert: 22 Jun 2015, 20:06
-
- SPSTreff-User
- Beiträge: 5
- Registriert: 22 Jun 2015, 20:06
So ist Ihre Schaltung programmiert:
Das ist keine Stromstoßschaltung:
Einschaltbedingung:
(Loflanke von E0.1 oder E0.2) UND E0.3
Ausschaltbedingung:
((Loflanke von E0.1 oder E0.2) UND E0.1=1) ODER E0.3=0
Das ist eine Stromstoßschaltung, mit der man mit dem Eingang E0.0
einen Ausgang ein- und wieder ausschalten kann.
Zustandwechsel immer bei Lo-Flanke von E0.0:
U E 0.0
FN M 0.0
= M 0.1
U M 0.1
UN A 0.0
S A 0.0
BEB
U M 0.1
U A 0.0
R A 0.0
NOP 0
mfg.
Das ist keine Stromstoßschaltung:
Einschaltbedingung:
(Loflanke von E0.1 oder E0.2) UND E0.3
Ausschaltbedingung:
((Loflanke von E0.1 oder E0.2) UND E0.1=1) ODER E0.3=0
Das ist eine Stromstoßschaltung, mit der man mit dem Eingang E0.0
einen Ausgang ein- und wieder ausschalten kann.
Zustandwechsel immer bei Lo-Flanke von E0.0:
U E 0.0
FN M 0.0
= M 0.1
U M 0.1
UN A 0.0
S A 0.0
BEB
U M 0.1
U A 0.0
R A 0.0
NOP 0
mfg.
-
- SPSTreff-User
- Beiträge: 5
- Registriert: 22 Jun 2015, 20:06
Re: Stromstoßschaltung funktioniert nicht
Hallo,r.demuth@arcor.de hat geschrieben:Hallo zusammen, ich möchte in meinem Program eine Stromstoßschaltung verwenden und zwar mit einer SR-Funktion.
Das setzen funktioniert auch aber das Rücksetzen will nicht so.
Ich habe die gleiche Schaltung schon mehrfach verwendet aber mit etwas anderen bedingungen, sollte aus meiner Sicht aber keinen Einfluss auf die eigentliche funktion der Stromstoßschaltung haben.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler ist?
Ich schreib das ganze übrigens in FUP, das ist die Übersetzung in AWL, bin mir nicht sicher ob das 100%ig passt.
O E0.1
O E0.2
FN M 3.0
U E0.3
= L 3.0
UN E0.3
O
U L 3.0
U E0.1
R M 3.1
U L 3.0
UN E0.1
S M 3.1
U M 3.1
= A4.0
in der FUP-Darstellung ist es einfacher, die Funktionsweise zu ergründen.
MfG
Achim