Ich habe VISU Micro V4 ,eine CPU 1214 und TIA Portal V13 .
Mein Problem ist die Fehlermeldung von VISU "Error writing Data to PLC".
Als voll professioneller Anfänger bin ich der Meinung die nötigen Einstellungen gemacht zu haben.Brauche dringend Rat :?: :?: :?:
Besten Dank schon mal im voraus.

Benutzeravatar
mhj
Site Admin
Beiträge: 350
Registriert: 09 Jan 2010, 11:35
Kontaktdaten:

Beitrag von mhj »

Hallo,
bitte prüfen Sie, ob der Operand, den Sie beschreiben in der CPU erlaubt ist.

Dann ist noch wichtig, wie die Sicherheitseinstellungen der CPU sind:

Damit der Treiber auf eine 1200-CPU zugreifen kann, müssen die Sicherheitseinstellungen in der Hardwarekonfiguration überprüft werden (ab Firmware >=4) :
TIA Portal:
Doppelklicken Sie auf die CPU in der Geräteübersicht. Im unteren Bereich finden Sie im Abschnitt Allgemein->Schutz die Sicherheitseinstellungen.
Hier muss der Schutz auf „Vollzugriff (kein Schutz)“ eingestellt sein. Zusätzlich muss die weiter unten stehende Einstellung „Zugriff über PUT/GET-Kommunikation…“ aktiv sein.

Ted01
SPSTreff-User
Beiträge: 2
Registriert: 19 Mär 2015, 16:45
Wohnort: Bad Neuenahr

Problem gelöst

Beitrag von Ted01 »

:D :D Vielen Dank .Das Problem ist gelöst :D :D