Frage HMI Simulation + VISU Micro
Hallo zusammen,
Ich hätte eine frage zu SPS Micro und Siemens Logo + HMI.
Ich benutze eine Siemens Logo 0BA8 mit einem Kinco HMI und würde gerne mit SPS VISU meine Anlage Simulieren und im Projektierungsprogramm die Online Simulation des HMI laufen lassen.
Beides kommuniziert ja über die IP mit der Logo nur sobald ich die Verbindung zur HMI Simulation aufbaue bricht die Verbindung in SPS VISU ab mit dem Fehler "Error reading data from PLC"
Hätte da jemand einen Lösungsansatz für mich?
Wäre Super
Ich hätte eine frage zu SPS Micro und Siemens Logo + HMI.
Ich benutze eine Siemens Logo 0BA8 mit einem Kinco HMI und würde gerne mit SPS VISU meine Anlage Simulieren und im Projektierungsprogramm die Online Simulation des HMI laufen lassen.
Beides kommuniziert ja über die IP mit der Logo nur sobald ich die Verbindung zur HMI Simulation aufbaue bricht die Verbindung in SPS VISU ab mit dem Fehler "Error reading data from PLC"
Hätte da jemand einen Lösungsansatz für mich?
Wäre Super
Habe gerade die Lösung gefunden
In Logo Soft Comfort habe ich bei der Serververbindung das Häckchen "Mit Operator Panel (OP) verbinden" deaktiviert und benutze nun den TSAP 20.00 bei Server Verbindung und den TSAP 02.00 bei der dezentralen Client Verbindung und nun geht es.
Kann nun gleichzeitig die VISU laufen lassen+ Kinco HMI Simulation+ Logo Soft Comfort Netzwerksimulation und alles läuft Stabil ohne Abbruch.
MFG
In Logo Soft Comfort habe ich bei der Serververbindung das Häckchen "Mit Operator Panel (OP) verbinden" deaktiviert und benutze nun den TSAP 20.00 bei Server Verbindung und den TSAP 02.00 bei der dezentralen Client Verbindung und nun geht es.
Kann nun gleichzeitig die VISU laufen lassen+ Kinco HMI Simulation+ Logo Soft Comfort Netzwerksimulation und alles läuft Stabil ohne Abbruch.