Merker Baustein wird in SPS-Visu nicht dargestellt!

Alles zur Software SPS-VISU Micro für S7-1200 und LOGO! (wurde von PLC-Lab abgelöst)
Antworten
el-Zeil
SPSTreff-User
Beiträge: 4
Registriert: 16 Mär 2018, 08:27

Merker Baustein wird in SPS-Visu nicht dargestellt!

Beitrag von el-Zeil »

Hallo,

ich habe in der LOGO einen Ausgang eines Baustein auf den Merker M3 gelegt.
Den Zustand lass ich auf dem Display darstellen.
Funktioniert auch soweit.

Das Problem ist dass in der Visu sich der Zustand leider nicht darstellen läst.
Die Operant-Adresse für den Merker hab ich wie folgt eingestellt:

DB1.DBX948.2

Als Logo benutze ich eine LOGO! 8.FS4.

Was mach ich falsch? :?

Gruß

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 673
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Guten Tag,

was bedeutet "...er lässt sich nicht darstellen"?
Wenn Sie eine Lampe platzieren und dort die Adresse DB1.DBX948.2 eintragen wird dann die Adresse nicht angenommen oder entspricht der Zustand der Lampe nicht dem Status des Merkers?

Gruß

el-Zeil
SPSTreff-User
Beiträge: 4
Registriert: 16 Mär 2018, 08:27

Beitrag von el-Zeil »

Ja richtig.
Der Zustand der Lampe wird nicht dargestellt.

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 673
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

ist dies nur bei diesem Operand der Fall oder auch bei anderen Merkern?

Gruß

el-Zeil
SPSTreff-User
Beiträge: 4
Registriert: 16 Mär 2018, 08:27

Beitrag von el-Zeil »

Ich hab mehrere ausprobiert.

immer das gleiche.... :?

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 673
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

dann senden Sie bitte die beiden SPS-VISU-Dateien (.VIS und .INI) sowie das LogoSoftComfort-Projekt an support@mhj.de

Gruß

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 673
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

bei der 0BA8 beginnen die Merker bei Byte-Adresse 1104 im VM-Bereich (Siehe Handbuch der 0BA8 Stichwort „Parameter-VM-Zuordnung“ ).
Für den M3 ist somit die Adresse DB1.DBX1104.2 anzugeben.

Gruß

el-Zeil
SPSTreff-User
Beiträge: 4
Registriert: 16 Mär 2018, 08:27

Beitrag von el-Zeil »

Hallo,

Super hat funktioniert!

Danke!! :D

Antworten