Guten Tag geehrte Fachmitglieder,
anscheinend ist mein Grafcet-Projekt inzwischen in Größendimensionen vorgestoßen wo ich nicht mehr weiterkomme.
Beim laden des Projektes in die CPU 1214C bekomme ich folgenden Hinweis:
Speicher für Interpreter (Worte): im Gerät (2200) im aktuellen Grafcet (2254)
Heißt dass, ich muss eine CPU mit einem größeren Speicher nehmen?
LG
Thomas F.
Grafcet Begrenzungen in Gerät
Re: Grafcet Begrenzungen in Gerät
Hallo,
wenn Sie eine Vollversion (keine Demo) von Grafcet-Studio haben, können wir Ihnen eine "Grafcet-Engine" mit mehr Schritten usw. zur Verfügung stellen.
Schicken Sie uns einfach an support@mhj.de Ihr Tia Portal Projekt und das Grafcet-Projekt jeweils als ZIP Datei zu.
Dann können wir dies für Sie kostenlos anpassen.
Eine neue CPU mit mehr Speicher ist nicht erforderlich.
Mit freundlichen Grüßen
wenn Sie eine Vollversion (keine Demo) von Grafcet-Studio haben, können wir Ihnen eine "Grafcet-Engine" mit mehr Schritten usw. zur Verfügung stellen.
Schicken Sie uns einfach an support@mhj.de Ihr Tia Portal Projekt und das Grafcet-Projekt jeweils als ZIP Datei zu.
Dann können wir dies für Sie kostenlos anpassen.
Eine neue CPU mit mehr Speicher ist nicht erforderlich.
Mit freundlichen Grüßen
Re: Grafcet Begrenzungen in Gerät
Danke für das Angebot,
ich benutze die Vollversion und ich werde euch die nötigen Dateien zuschicken.
Anhand meiner Recherchen konnte ich im TIA-Projekt im DB CommandInterpreterDI ein Array identifizieren das auf 2200 Einträge begrenzt ist. Dies wird wahrscheinlich die Begrenzung verursachen.
LG
Thomas F.
ich benutze die Vollversion und ich werde euch die nötigen Dateien zuschicken.
Anhand meiner Recherchen konnte ich im TIA-Projekt im DB CommandInterpreterDI ein Array identifizieren das auf 2200 Einträge begrenzt ist. Dies wird wahrscheinlich die Begrenzung verursachen.