Analogwertverarbeitung
Analogwertverarbeitung
Hallo,
wie simuliert man einen Analogwert mit einem Schieber.
Wie gibt man dem Schieber z.b die 27648 als Sensor für den Fc105 scale vor?
Mit freundlichen Grüßen
Chris
wie simuliert man einen Analogwert mit einem Schieber.
Wie gibt man dem Schieber z.b die 27648 als Sensor für den Fc105 scale vor?
Mit freundlichen Grüßen
Chris
Hallo,
generell sind solche Dinge mit Hilfe von Bereichsangaben möglich. Damit können Sie z.B. die Position einer linearen Bewegung in den Bereich 0 bis 27648 skalieren unabhängig von dessen Pixellänge.
Anbei ein Beispiel im Wiki:
https://www.mhj-wiki.de/de/plc-lab/die- ... soren-der-...
Gruß
generell sind solche Dinge mit Hilfe von Bereichsangaben möglich. Damit können Sie z.B. die Position einer linearen Bewegung in den Bereich 0 bis 27648 skalieren unabhängig von dessen Pixellänge.
Anbei ein Beispiel im Wiki:
https://www.mhj-wiki.de/de/plc-lab/die- ... soren-der-...
Gruß
Hallo,
hier die Beschreibung des Schiebereglers:
https://www.mhj-wiki.de/de/plc-lab/die- ... ntal-oder-...
hier die Beschreibung des Schiebereglers:
https://www.mhj-wiki.de/de/plc-lab/die- ... ntal-oder-...
Re: Analogwertverarbeitung
Hallo Forum,
zur Analogverarbeitung hab ich da auch mal ne Frage:
Im PLC-Lab hab ich einen Schieber, der von 0-160°C skaliert ist.
Diesen Wert möchte ich im Grafcet als analogen Eingang nutzen und verarbeiten.
Im PLC-Lab hab ich dem Schieber die Variable "Sim.AI0" zugeordnet (momentaner Wert).
Wie wird er jetzt den Grafcet zugeordnet? Auch dort habe ich eine Variable AI0 deklariert, da steht aber immer eine "0"
Danke für Eure Hilfe
zur Analogverarbeitung hab ich da auch mal ne Frage:
Im PLC-Lab hab ich einen Schieber, der von 0-160°C skaliert ist.
Diesen Wert möchte ich im Grafcet als analogen Eingang nutzen und verarbeiten.
Im PLC-Lab hab ich dem Schieber die Variable "Sim.AI0" zugeordnet (momentaner Wert).
Wie wird er jetzt den Grafcet zugeordnet? Auch dort habe ich eine Variable AI0 deklariert, da steht aber immer eine "0"
Danke für Eure Hilfe
Re: Analogwertverarbeitung
Guten Tag,
wichtig ist die Adresse des Eingangsworts. Schauen Sie in Grafcet-Studio nach, welche Adresse der analoge Sensor hat. Standardmäßig belegt AI0 die Adresse EW256 (bzw. IW256). Diese Adresse muss auch in PLC-Lab für das Symbol angegeben werden.
Gruß
wichtig ist die Adresse des Eingangsworts. Schauen Sie in Grafcet-Studio nach, welche Adresse der analoge Sensor hat. Standardmäßig belegt AI0 die Adresse EW256 (bzw. IW256). Diese Adresse muss auch in PLC-Lab für das Symbol angegeben werden.
Gruß
Re: Analogwertverarbeitung
So stellen Sie die Adressen in Grafcet-Studio ein:
https://www.mhj-wiki.de/de/grafcet-stud ... ea-adresse
(Legen Sie die Start-Adresse der analogen Eingänge fest)
https://www.mhj-wiki.de/de/grafcet-stud ... ea-adresse
(Legen Sie die Start-Adresse der analogen Eingänge fest)
Re: Analogwertverarbeitung
Guten Morgen,
Danke für die Info, hat funktioniert.
Gruß
BugsBunny
Danke für die Info, hat funktioniert.
Gruß
BugsBunny