Hallo zusammen,
folgende Ausgangssituation:
Tia Portal V16
PLCSim
1200er Steuerung
Im Progamm habe ich, um mir die Arbeit einfacher zu machen, einen Ausgangsbereich der SPS mit einer Variable vom Typ Byte belegt (Q0.0 bis Q0.7). Nun würde ich in PLC-Lab mir aber gerne die einzelnen Bits über LEDs anzeigen lassen, ohne das ich im eigentlichen Programm etwas ändern muss.
Gibt es ein Äquivalent zum Slice-Zugriff unter Tia (variable.%x0)?
MfG
Slice-Zugriff in PLC-Lab?
-
- SPSTreff-User
- Beiträge: 1
- Registriert: 14 Apr 2021, 13:54
Re: Slice-Zugriff in PLC-Lab?
Guten Tag,
legen Sie in PLC-Lab 8 Bool-Variablen für Q0.0 - Q0.7 fest.
Und dann nochmals eine UInt8 Variable für den Wert mit der gleichen Byte-Adresse.
legen Sie in PLC-Lab 8 Bool-Variablen für Q0.0 - Q0.7 fest.
Und dann nochmals eine UInt8 Variable für den Wert mit der gleichen Byte-Adresse.