Systemdaten lassen sich nicht hochladen

Alles zur Software SPS-VISU (wurde von PLC-Lab abgelöst)

Moderatoren: Matthias, Weiss_MHJ

Antworten
HLevetzow
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 44
Registriert: 29 Jul 2010, 23:16
Wohnort: bei Rostock

Systemdaten lassen sich nicht hochladen

Beitrag von HLevetzow »

Guten Morgen, allen,

ich kann an meinen Arbeitsstaionen die Systemdaten nicht hochladen. OB'S und FC's gehen problemlos, die Programme laufen auch. Nur die Systemdaten weigern sich.
Im Hinweistext steht sowas wie "Systemfehler". "SDB4 kann nicht geladen werden" und "Systemdaten können nicht auf die Baugruppe ... geladen werden".
Kann das damit zusammenhängen, das die Projekte auf dem Netzlaufwerk liegen?

Holger

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 674
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

bei einigen CPUs müssen vor dem Laden der SDBs die bisherigen Systemdaten gelöscht werden.
Dazu wird in WinSPS-S7 der Menüpunkt "AG->Hardwarekonfiguration im AG löschen" ausgeführt.
Aber vorsicht, nach diesem Vorgang geht die CPU in STOP!
Danach können die SDBs über "AG->Hardwarekonfiguration restaurieren" aus dem WinSPS-S7 Projekt übertragen werden.

Grundsätzlich gilt:
Die Systemdaten müssen nur übertragen werden, wenn sich wirklich in der Hardwarekonfiguration etwas geändert hat. Bei Änderungen im SPS-Programm (OBs, FCs, FBs, DBs) ist dies nicht notwendig.

Gruss

HLevetzow
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 44
Registriert: 29 Jul 2010, 23:16
Wohnort: bei Rostock

Beitrag von HLevetzow »

Danke für die Antwort,

wir programmieren aber mit Step7 (nicht mit WinSPS). Wie mache ich das dort.

Die Systemdaten laden wir hoch, um den Step7-eigenen Taktmerker/Remanenz/... zu nutzen.

Holger

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 674
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

könnte sein, dass ich da etwas falsch verstanden habe.

Werden die Systemdaten in die SoftSPS von SPS-VISU übertragen oder in eine reale CPU?

Gruss

HLevetzow
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 44
Registriert: 29 Jul 2010, 23:16
Wohnort: bei Rostock

Beitrag von HLevetzow »

Hallo,

die Systemdaten werden von Step7 in die Soft-SPS von Visu geladen.

Holger

Benutzeravatar
Matthias
SPSTreff-Profi User
Beiträge: 288
Registriert: 19 Jun 2010, 11:16
Wohnort: Bretten
Kontaktdaten:

Beitrag von Matthias »

Hallo,

tritt dieses Problem immer auf oder nur mit einem bestimmten Projekt?

Könnten Sie uns das Siemens Projekt zuschicken, damit wir das testen können (an twi@mhj.de)?

HLevetzow
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 44
Registriert: 29 Jul 2010, 23:16
Wohnort: bei Rostock

Beitrag von HLevetzow »

Guten Morgen und schonmal Danke für die Mühe,

es scheint ein Rechteproblem zu sein. Welche Rechte benötigt der User, um Systemdaten hochzuladen. Lokal klappt alles. Sobald der User auf dem Sever arbeitet, kommt die besagte Fehlermeldung. Wird beim hochladen in irgendeine Datei von SPS-Visu (z.B. in die ini) etwas reingeschrieben?

Holger

Antworten