Systemdaten lassen sich nicht hochladen
Moderatoren: Matthias, Weiss_MHJ
-
- SPSTreff-Fortgeschrittener User
- Beiträge: 44
- Registriert: 29 Jul 2010, 23:16
- Wohnort: bei Rostock
Systemdaten lassen sich nicht hochladen
Guten Morgen, allen,
ich kann an meinen Arbeitsstaionen die Systemdaten nicht hochladen. OB'S und FC's gehen problemlos, die Programme laufen auch. Nur die Systemdaten weigern sich.
Im Hinweistext steht sowas wie "Systemfehler". "SDB4 kann nicht geladen werden" und "Systemdaten können nicht auf die Baugruppe ... geladen werden".
Kann das damit zusammenhängen, das die Projekte auf dem Netzlaufwerk liegen?
Holger
ich kann an meinen Arbeitsstaionen die Systemdaten nicht hochladen. OB'S und FC's gehen problemlos, die Programme laufen auch. Nur die Systemdaten weigern sich.
Im Hinweistext steht sowas wie "Systemfehler". "SDB4 kann nicht geladen werden" und "Systemdaten können nicht auf die Baugruppe ... geladen werden".
Kann das damit zusammenhängen, das die Projekte auf dem Netzlaufwerk liegen?
Holger
Hallo,
bei einigen CPUs müssen vor dem Laden der SDBs die bisherigen Systemdaten gelöscht werden.
Dazu wird in WinSPS-S7 der Menüpunkt "AG->Hardwarekonfiguration im AG löschen" ausgeführt.
Aber vorsicht, nach diesem Vorgang geht die CPU in STOP!
Danach können die SDBs über "AG->Hardwarekonfiguration restaurieren" aus dem WinSPS-S7 Projekt übertragen werden.
Grundsätzlich gilt:
Die Systemdaten müssen nur übertragen werden, wenn sich wirklich in der Hardwarekonfiguration etwas geändert hat. Bei Änderungen im SPS-Programm (OBs, FCs, FBs, DBs) ist dies nicht notwendig.
Gruss
bei einigen CPUs müssen vor dem Laden der SDBs die bisherigen Systemdaten gelöscht werden.
Dazu wird in WinSPS-S7 der Menüpunkt "AG->Hardwarekonfiguration im AG löschen" ausgeführt.
Aber vorsicht, nach diesem Vorgang geht die CPU in STOP!
Danach können die SDBs über "AG->Hardwarekonfiguration restaurieren" aus dem WinSPS-S7 Projekt übertragen werden.
Grundsätzlich gilt:
Die Systemdaten müssen nur übertragen werden, wenn sich wirklich in der Hardwarekonfiguration etwas geändert hat. Bei Änderungen im SPS-Programm (OBs, FCs, FBs, DBs) ist dies nicht notwendig.
Gruss
- Matthias
- SPSTreff-Profi User
- Beiträge: 288
- Registriert: 19 Jun 2010, 11:16
- Wohnort: Bretten
- Kontaktdaten:
Hallo,
tritt dieses Problem immer auf oder nur mit einem bestimmten Projekt?
Könnten Sie uns das Siemens Projekt zuschicken, damit wir das testen können (an twi@mhj.de)?
tritt dieses Problem immer auf oder nur mit einem bestimmten Projekt?
Könnten Sie uns das Siemens Projekt zuschicken, damit wir das testen können (an twi@mhj.de)?
-
- SPSTreff-Fortgeschrittener User
- Beiträge: 44
- Registriert: 29 Jul 2010, 23:16
- Wohnort: bei Rostock
Guten Morgen und schonmal Danke für die Mühe,
es scheint ein Rechteproblem zu sein. Welche Rechte benötigt der User, um Systemdaten hochzuladen. Lokal klappt alles. Sobald der User auf dem Sever arbeitet, kommt die besagte Fehlermeldung. Wird beim hochladen in irgendeine Datei von SPS-Visu (z.B. in die ini) etwas reingeschrieben?
Holger
es scheint ein Rechteproblem zu sein. Welche Rechte benötigt der User, um Systemdaten hochzuladen. Lokal klappt alles. Sobald der User auf dem Sever arbeitet, kommt die besagte Fehlermeldung. Wird beim hochladen in irgendeine Datei von SPS-Visu (z.B. in die ini) etwas reingeschrieben?
Holger