Wunsch: Schieberegler
Moderatoren: Matthias, Weiss_MHJ
-
- SPSTreff-Fortgeschrittener User
- Beiträge: 13
- Registriert: 12 Jul 2010, 08:50
- Wohnort: 78224 Singen
Wunsch: Schieberegler
Hallo. Ich benutze VISU schon einige Jahre und habe eigentlich schon ebenso lange einen unterschwelligen Wunsch
...denn oft hat man ja in der Praxis an der Anlage ein OP, mit dem man Grenzwerte oder Rezepturparameter verändert.
Ich hätte als zusätzliche Funktion gerne einen Schieberegler oder ähnliches, mit dem ich Datenwörtern / Merkerwörtern Werte zuweisen kann. Ähnlich wie die Analog-Eingänge vielleicht.
Bisher muss ich immer für diese Zwecke in der S7-Software mit Steuern-Variable die entsprechende Variable beschreiben und dann in die Visualisierung zurückschalten.
Da wäre es doch schön, wenn ich das direkt mit SPS-VISU durchführen könnte...oder gibt es bereits eine ähnliche Funktion?
...denn oft hat man ja in der Praxis an der Anlage ein OP, mit dem man Grenzwerte oder Rezepturparameter verändert.
Ich hätte als zusätzliche Funktion gerne einen Schieberegler oder ähnliches, mit dem ich Datenwörtern / Merkerwörtern Werte zuweisen kann. Ähnlich wie die Analog-Eingänge vielleicht.
Bisher muss ich immer für diese Zwecke in der S7-Software mit Steuern-Variable die entsprechende Variable beschreiben und dann in die Visualisierung zurückschalten.
Da wäre es doch schön, wenn ich das direkt mit SPS-VISU durchführen könnte...oder gibt es bereits eine ähnliche Funktion?
- Matthias
- SPSTreff-Profi User
- Beiträge: 288
- Registriert: 19 Jun 2010, 11:16
- Wohnort: Bretten
- Kontaktdaten:
Hallo,
eine Möglichkeit wäre, einen Analogeingang zu platzieren.
Dieser liefert dann über ein Eingangswort z.B. EW256 Werte von ca.
-32000 bis +32000.
Kopieren Sie dann im SPS-Programm das Eingangswort in ein Merkerwort
Anfang des OB1:
Wenn Sie jetzt die Position des Schiebereglers mit der Maus ändern,
verändert sich das Merkerwort MW10.
Hilft das Ihnen weiter?
Bild:
eine Möglichkeit wäre, einen Analogeingang zu platzieren.
Dieser liefert dann über ein Eingangswort z.B. EW256 Werte von ca.
-32000 bis +32000.
Kopieren Sie dann im SPS-Programm das Eingangswort in ein Merkerwort
Anfang des OB1:
Code: Alles auswählen
//Ganz oben im OB1 einfügen:
L EW 256 //Eingangswort laden
T MW 10 //und in Merkerwort speichern
Wenn Sie jetzt die Position des Schiebereglers mit der Maus ändern,
verändert sich das Merkerwort MW10.
Hilft das Ihnen weiter?
Bild: