Adressenproblem in Step7 mit SPS-VISU
Moderatoren: Matthias, Weiss_MHJ
Adressenproblem in Step7 mit SPS-VISU
Hallo
folgendes Problem:
Ich habe ein Programm für eine Prüfung geschrieben, die real auf eine Kompakt-SPS geladen werden soll und eine Anlage steuert.
Da die reale Anlage erst noch gebaut werden muss, habe ich per VISU die Anlage nachgebildet um das Programm vorab testen zu können.
Bei der realen Kompakt-SPS werden n der Hardware als Systemvorgabe folgende Adressen verwendet (Systemvorgabe soll bleiben!):
E136.0 - .7
E137.0 - .7
E138.0 - .7
A136.0 - .7
A137.0 - .7
A0.0 - .7
Ist die Verwendung solch hoher Adressen (Byte 136...) nicht mit VISU kompatibel , denn die Eingangs-Signale werden nicht richtig übertragen.
Bei Adressen von zBsp. E0.0 wird alles richtig zwischen Step7 und VISU übertragen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Gruß
folgendes Problem:
Ich habe ein Programm für eine Prüfung geschrieben, die real auf eine Kompakt-SPS geladen werden soll und eine Anlage steuert.
Da die reale Anlage erst noch gebaut werden muss, habe ich per VISU die Anlage nachgebildet um das Programm vorab testen zu können.
Bei der realen Kompakt-SPS werden n der Hardware als Systemvorgabe folgende Adressen verwendet (Systemvorgabe soll bleiben!):
E136.0 - .7
E137.0 - .7
E138.0 - .7
A136.0 - .7
A137.0 - .7
A0.0 - .7
Ist die Verwendung solch hoher Adressen (Byte 136...) nicht mit VISU kompatibel , denn die Eingangs-Signale werden nicht richtig übertragen.
Bei Adressen von zBsp. E0.0 wird alles richtig zwischen Step7 und VISU übertragen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Gruß