Simatic Manager keine Verbindung zu VISU

Alles zur Software SPS-VISU (wurde von PLC-Lab abgelöst)

Moderatoren: Matthias, Weiss_MHJ

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 673
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

dann wählen Sie doch die WLan-Karte aus, dass funktioniert ebenfalls.

Gruß

S_Liner
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 13
Registriert: 22 Nov 2015, 17:59

Beitrag von S_Liner »

Hallo, ja na eben nicht... :(

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 673
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

dass muss funktionieren.
Anderenfalls ist ein Fehler in den Einstellungen vorhanden.
Hier nochmal eine Checkliste:
- In SPS-VISU im WinPLC-Engine-Dialog die Netzwerkkarte auswählen (in Ihrem Fall die WLan-Karte). Die Option "Kommunikation über TCP/IP aktivieren" muss selektiert sein.
- Auf dem Dialog wird rechts oben die IP-Adresse der S7-SoftSPS angezeigt. Als Portadresse muss dabei "102" angezeigt sein.
Diese ist im Simatic-Manager in der Hardwarekonfiguration anzugeben.
- Im Simatic-Manager wird der Dialog "PG/PC-Schnittstelle einstellen" aufgerufen. Auf dem Dialog ist die gleiche Netzwerkkarte (also Ihre WLan-Karte) zu selektieren mit dem Protokoll "TCP/IP". Dabei darf nicht der Eintrag mit dem Zusatz "(Auto)" ausgewählt werden.
- In der Hardwarekonfiguration des Simatic-Managers wird der Ethernet-(oder Profinet) Schnittstelle die IP-Adresse der SoftSPS von SPS-VISU gegeben.

Nun kann über den Simatic-Manager auf die SoftSPS von SPS-VISU zugegriffen werden.
Wenn Ihre WLan-Karte mit keinem Netz verbunden ist, dann können Sie den Loop-Back-Adapter verwenden. Die Vorgehensweise ist die Gleiche.

Gruß

S_Liner
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 13
Registriert: 22 Nov 2015, 17:59

Beitrag von S_Liner »

Ja jetzt geht es...




Vielen dank für ihre Ausdauer und Hilfe...

Gruß

Antworten