Problem CPU geht in Störung nach Übertragen der Bausteine
Moderatoren: Matthias, Weiss_MHJ
Problem CPU geht in Störung nach Übertragen der Bausteine
Leider besteht das Problem immer noch.
Der Fehler im Diagnosepuffer der CPU
SFB 45 nicht vorhanden
Diagnosepuffer der CP343-1 steht die gleiche Fehlermeldung
Meine Frage was ist bewirkt der SFB 45 !!!
warum ist der nicht vorhanden!!
Kann die Soft-SPS keine Ethernet-Verbindung.
Die Hardware ist folgendermasen aufgebaut
CPU 315-2DP Steckplatz (2)
Siwarex U2 (4)
DI32xDC24V (5)
DI32xDC24V (6)
DO32xDC24V (7)
DI32xDC24V (8)
AI/AO2x8/8Bit (9)
CP 343-1 (10)
Vernetzt über Ethernet CP343-1 (192.168.0.6)
mit HMI IE (192.168.0.7)
Kann diese Hardware mit der Soft-SPS Simuliert werden ?
Mit dem Step7 Simulator funktioniert es.
mfg
relas
Der Fehler im Diagnosepuffer der CPU
SFB 45 nicht vorhanden
Diagnosepuffer der CP343-1 steht die gleiche Fehlermeldung
Meine Frage was ist bewirkt der SFB 45 !!!
warum ist der nicht vorhanden!!
Kann die Soft-SPS keine Ethernet-Verbindung.
Die Hardware ist folgendermasen aufgebaut
CPU 315-2DP Steckplatz (2)
Siwarex U2 (4)
DI32xDC24V (5)
DI32xDC24V (6)
DO32xDC24V (7)
DI32xDC24V (8)
AI/AO2x8/8Bit (9)
CP 343-1 (10)
Vernetzt über Ethernet CP343-1 (192.168.0.6)
mit HMI IE (192.168.0.7)
Kann diese Hardware mit der Soft-SPS Simuliert werden ?
Mit dem Step7 Simulator funktioniert es.
mfg
relas
Hallo,
in Ihrer letzten Anfrage sprachen Sie doch von der SFC45.
Schauen Sie mal bitte im SPS-Programm nach wo dieser SFB45 aufgerufen wird und kommentieren Sie den Aufruf aus.
Dieser SFB ist in SoftSPS von SPS-VISU nicht vorhanden.
Wenn Sie den Aufruf des SFB45 gefunden haben, dann teilen Sie mir bitte noch dessen Bezeichnung (Name des SFBs) mit.
Gruss
in Ihrer letzten Anfrage sprachen Sie doch von der SFC45.
Schauen Sie mal bitte im SPS-Programm nach wo dieser SFB45 aufgerufen wird und kommentieren Sie den Aufruf aus.
Dieser SFB ist in SoftSPS von SPS-VISU nicht vorhanden.
Wenn Sie den Aufruf des SFB45 gefunden haben, dann teilen Sie mir bitte noch dessen Bezeichnung (Name des SFBs) mit.
Gruss
- Matthias
- SPSTreff-Profi User
- Beiträge: 288
- Registriert: 19 Jun 2010, 11:16
- Wohnort: Bretten
- Kontaktdaten:
Hallo,
in der Version 4.82 von SPS-VISU gibt es eine neue Option in den Simulatoreinstellungen:
[X] Nicht vorhandene SFB/SFCs ignorieren.
Wenn dieser Schalter markiert ist, bleibt die Software-SPS in RUN, wenn ein unbekannter SFB/SFC aufgerufen wird.
Download:
http://www.mhj-online.de/de/shop_conten ... _S5_und_S7
in der Version 4.82 von SPS-VISU gibt es eine neue Option in den Simulatoreinstellungen:
[X] Nicht vorhandene SFB/SFCs ignorieren.
Wenn dieser Schalter markiert ist, bleibt die Software-SPS in RUN, wenn ein unbekannter SFB/SFC aufgerufen wird.
Download:
http://www.mhj-online.de/de/shop_conten ... _S5_und_S7