Fasspresse

Haben Sie eine interessante Anlage mit PLC-Lab erstellt? Dann teilen Sie doch diese mit anderen Anwender. Vielen Dank.
Antworten
Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 673
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Fasspresse

Beitrag von Weiss_MHJ »

BarrelPressGifs.gif
BarrelPressGifs.gif (1.39 MiB) 6497 mal betrachtet
In einer Fasspresse werden Metallfässer vor deren Entsorgung gepresst.
Die Fässer werden über ein Rollenband zur Presse transportiert. Vor der Presse befindet sich eine Barriere, welche die Fässer vereinzelt.
Im geschlossenen Zustand der Barriere wird ein Fass auf dem Rollenband aufgehalten. Wird die Barriere geöffnet, dann gelangt das Fass bis zum rechten Bügel.
Dann ist die Barriere wieder zu schließen, damit das Fass zur Presse transportiert werden kann.
Vor dem Pressvorgang ist das Fass anzuheben, damit der Pressdruck nicht auf dem Rollenband lastet.

Ablauf:
1. S1 Steuerung ein.
2. S3 Start Zyklus.
3. Band M1 wird eingeschaltet und ein Fass bis zur Barriere transportiert (B9).
4. Über M4 wird die Barriere geöffnet und das Fass bis zum rechten Bügel der Barriere transportiert (B10).
5. Die Barriere wird wieder geschlossen und das Fass wird bis zum Sensor B7 transportiert.
6. Band M2 wird eingeschaltet und das Fass bis zum Sensor B8 transportiert. Danach wird das Band M2 abgeschaltet.
7. M3 hebt das Fass an.
8. M5 fährt aus und presst das Fass zusammen. Anschließend fährt M5 wieder in seine Grundstellung zurück.
9. M3 wird abgesenkt und M2 eingeschaltet.
10. Sobald der Sensor B8 eine negative Flanke liefert, wird M2 abgeschaltet und der Zyklus ist beendet.

Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis über S4 der Zyklus gestoppt wird. Nach Betätigung von S4 wird ein angebrochener Zyklus beendet.
Wurde über S4 das Beenden des Zyklus angefordert, dann wird dieser Zustand über die blinkende Lampe P3 angezeigt.

Der vollständige Belegungsplan kann dem TIA-Projekt oder dem PLC-Lab Projekt entnommen werden.

Bei den Attachments finden Sie unten:
PLC-Lab Beispiel-Anlage (mind. V2.0.0.0 notwendig)
TIA PORTAL V15.1 Projekt (Archiv) mit einer Beispiel-Lösung für eine S7-1200.
Dieses Projekt kann mit neueren Versionen des TIAs hochgerüstet werden.

Die PLC-Lab Anlage kann z.B. durch einfaches Umverdrahten auch für andere SPS-Systeme oder Grafcet-Studio verwendet werden.
Siehe auch:
https://www.mhj-wiki.de/de/plc-lab/die- ... verdrahten
Dateianhänge
BarrelPress.zip
(2.78 MiB) 418-mal heruntergeladen
BarrelPress01.zap15_1
(421.74 KiB) 467-mal heruntergeladen

PLC-Max
SPSTreff-User
Beiträge: 4
Registriert: 02 Aug 2021, 19:19

Re: Fasspresse

Beitrag von PLC-Max »

Vielen Dank für die Anlage!

Ich wollte die Anlage für meine Zwecke ein bisschen modifizieren. Wo genau befinden sich die Elemente, die die Operanden B9 und B10 schreiben?

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 673
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Re: Fasspresse

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

über die Tabelle "Querverweis der verwendeten Operanden" können Sie feststellen, wo ein Operand bzw. ein Symbol in der Anlage verwendet wird.
In der oberen Anlage wurde in der Tabelle "B9" als Filter eingegeben und danach ein Doppelklick auf der Zeile mit der Zugriffsart "W" (write=schreiben) ausgeführt. Anschließend ist in der Anlage das Objekt gekennzeichnet, welches den Operanden verwendet:
QuerverweisBeispiel.png
QuerverweisBeispiel.png (148.98 KiB) 5808 mal betrachtet
Hier der Link auf das Wiki, mit der Beschreibung der Querverweis-Tabelle:
https://www.mhj-wiki.de/de/plc-lab/die- ... weisliste/

Gruß

PLC-Max
SPSTreff-User
Beiträge: 4
Registriert: 02 Aug 2021, 19:19

Re: Fasspresse

Beitrag von PLC-Max »

Diese Funktion ist natürlich sehr hilfreich.

Vielen Dank für die schnelle Antwort!

Antworten