Vorlage für Prüfung Teil 1 - Frühjahr 2021 Mechatroniker/in

Grafcet-Vorlagen, virtuelle Anlagen zu den IHK PAL Prüfungen
Benutzeravatar
mhj
Site Admin
Beiträge: 350
Registriert: 09 Jan 2010, 11:35
Kontaktdaten:

Re: Vorlage für Prüfung Teil 1 - Frühjahr 2021 Mechatroniker/in

Beitrag von mhj »

Hallo,

von einem Kunden haben wir eine Modifikation der PLC-Lab Anlage erhalten, die wir hiermit zur Verfügung stellen möchten.

Nachricht des Kunden:
Hallo,
so kurz vor der Teil 1 Prüfung haben wir nochmal relativ viel mit Grafcet-Studio & PLC-Lab gearbeitet, deshalb
haben die Azubis noch verschiedene Anpassungen am PLC-Lab Modell gemacht.
Im Anhang ist unsere Version mit Not-Aus und verschiedenen Testfunktionen. Die Not-Aus Funktion und auch
die Umsetzung der "kein Material vorhanden Simulation" haben die Azubis vom 3. Lehrjahr aus dem Video
Tutorial "MTK H2019" für die Prüfungs-Azubis mit eingebaut.
Dateianhänge
PLC-Lab Modell Anpassung.zip
PLC-Lab Projekt
(1.61 MiB) 489-mal heruntergeladen
03_IHK-Frühjahr-2021-Mechatroniker_Lampe+NotAus+P8.zip
MS-Word Datei mit Anmerkungen zur Modifikation
(1.64 MiB) 497-mal heruntergeladen

joelwoel
SPSTreff-User
Beiträge: 9
Registriert: 01 Apr 2021, 09:14

Re: Vorlage für Prüfung Teil 1 - Frühjahr 2021 Mechatroniker/in

Beitrag von joelwoel »

Ein zweiter Azubi hat mit seiner MMC das Programm via grafcet aufgespielt (GrafCet Engine und Programm installiert) mit seiner MMC schaltet die SPS keine Ausgänge, erkennt aber alle Eingänge. Mit einer anderen MMC eines Azubis schaltet die SPS wiederum die Ausgänge.

Woran kann das liegen? Beide MMC wurden in der selben Anlage getestet. Gracet sowie die SPS zeigen keine Fehler an.

Scheint so als würde die zweite Baugruppe für die Ausgänge nicht erkannt werden?

Benutzeravatar
mhj
Site Admin
Beiträge: 350
Registriert: 09 Jan 2010, 11:35
Kontaktdaten:

Re: Vorlage für Prüfung Teil 1 - Frühjahr 2021 Mechatroniker/in

Beitrag von mhj »

Hallo, es sieht so aus, als wäre auf der MMC eine andere Hardwarekonfiguration gespeichert. D.h. die Adressen der Ausgänge sind hier nicht richtig.

Antworten