Seite 2 von 3

Re: Vorlage für Prüfung Teil 1 - Frühjahr 2021 Mechatroniker/in

Verfasst: 18 Mär 2021, 07:40
von Klaus01
Hallo,
welche Auswirkung hat dies auf das Programm? wir haben das so von ihnen übernommen auch mit 2 mal C1:=0 und das Programm funktioniert einwandfrei bei unserer realen Prüfungsanlage! könnten Sie bitte das kurz erklären was sich da ändern würde wenn wir eine Aktion auf C2:=0 ändern würden.

Danke vorab,

Re: Vorlage für Prüfung Teil 1 - Frühjahr 2021 Mechatroniker/in

Verfasst: 18 Mär 2021, 08:30
von mhj
Hallo,

C1 und C2 sind Hilfsvariablen (Symbole) mit denen die Teile (Kunstoff und Metall) gezählt werden.
Im Automatikbetrieb werden diese Symbole verwendet.
Da bei Schritt 60 diese Symbole ebenfalls auf Null gesetzt werden, ist das Rücksetzen bei Schritt 50 eigentlich gar nicht notwendig. Deshalb hat der Fehler im Grafcet-Studio Projekt keine Folgen.

Re: Vorlage für Prüfung Teil 1 - Frühjahr 2021 Mechatroniker/in

Verfasst: 18 Mär 2021, 09:36
von Klaus01
Super, Danke für die Antwort

Re: Vorlage für Prüfung Teil 1 - Frühjahr 2021 Mechatroniker/in

Verfasst: 22 Mär 2021, 15:38
von Niebi
Guten Tag,
wir habe bei der Programmierung nach Grafcet festgestellt, dass der Ausdruck ([C1+C2]>0) bedeutet das man die beiden Zählerstände ADDIEREN soll und dann vergleichen. Genau so verhält es sich mit ([C1+C2]=0) Wir haben das so gemacht und es funktioniert, ohne den Grafcet verändern zu müssen.
"+" bedeutet hier also PLUS und nicht ODER!

Re: Vorlage für Prüfung Teil 1 - Frühjahr 2021 Mechatroniker/in

Verfasst: 22 Mär 2021, 15:46
von mhj
Hallo,

ja, das stimmt.
Laut Grafcet-Norm bedeuten "+" und "-" Addieren und Subtrahieren, wenn die Symbole nummerische Variablen sind. Bei Vergleicher sind die Variablen nummerische Werte.
(Bei boolschen Ausdrücken bedeutet "+" eine logische ODER-Verknüpfung und "*" eine logische UND-Verknüpfung.)

Die korrekte Schreibweise ist:
[C1+C2 = 0] liefert True, wenn die Summe von C1 und C2 Null ist
[C1+C2 > 0] liefert True, wenn die Summe von C1 und C2 größer 0 ist.

Re: Vorlage für Prüfung Teil 1 - Frühjahr 2021 Mechatroniker/in

Verfasst: 25 Mär 2021, 09:51
von Thaiper
Hier ein Video zur Prüfungsanlage:
https://www.youtube.com/watch?v=7f8DbENEhy0

Re: Vorlage für Prüfung Teil 1 - Frühjahr 2021 Mechatroniker/in

Verfasst: 25 Mär 2021, 10:31
von mhj
Danke für dieses schöne Video!

Re: Vorlage für Prüfung Teil 1 - Frühjahr 2021 Mechatroniker/in

Verfasst: 01 Apr 2021, 09:35
von joelwoel
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Wenn ich das Programm mit der SPS verbinden will, um es draufzuladen, erscheint nach wenigen Sekunden ein Fehler. Ich habe in der Spalte "IP-Adresse" die IP der SPS angegeben und im Netzwerkadapter das entsprechende LAN-Kabel gewählt. Auch habe ich die korrekte SPS ( S7 - 300) gewählt. Folgender Fehler wird ausgeworfen:

Problem bei Connect:
Message=OpenAndConnect_8
Error=ComDrvS7
ErrorCode=0
Additional Informations=MPI6_ConnectToPLC S7_300,192.168.0.1,Interface=169.254.134.204

Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
LG!

Re: Vorlage für Prüfung Teil 1 - Frühjahr 2021 Mechatroniker/in

Verfasst: 01 Apr 2021, 10:19
von mhj
Hallo, die IP Adressen passen nicht zueinander:
192.168.0.1
169.254.134.204
Haben Sie die falsche Netzwerkkarte ausgewählt? Falsche IP Adresse für die CPU eingestellt?

Re: Vorlage für Prüfung Teil 1 - Frühjahr 2021 Mechatroniker/in

Verfasst: 01 Apr 2021, 10:33
von joelwoel
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Nun weiss ich, dass die IP Adressen nicht zueinander passen und dies mein Fehler ist. Die Netzwerkkarte sollte passen, da mir diese nur angezeigt wird, wenn ich das LAN-Kabel der SPS am PC anschließe. Tut mir leid für die blöde Frage, aber wie kann ich die IP Adresse der CPU anpassen?

Re: Vorlage für Prüfung Teil 1 - Frühjahr 2021 Mechatroniker/in

Verfasst: 01 Apr 2021, 10:45
von mhj
Hallo, die IP Adresse der CPU wird mit dem Hardwarekonfigurator eingestellt. Was für eine CPU verwenden Sie? Welche Software (Simatic Manager, TIA PORTAL, ...) verwenden Sie?

Re: Vorlage für Prüfung Teil 1 - Frühjahr 2021 Mechatroniker/in

Verfasst: 01 Apr 2021, 10:55
von joelwoel
Ich nutze TIA Portal V14 und verwendet wird die CPU314C-2 PN/DP mit einem zusätzlichen Baustein.

Re: Vorlage für Prüfung Teil 1 - Frühjahr 2021 Mechatroniker/in

Verfasst: 01 Apr 2021, 11:06
von mhj
Dann können Sie mit dem TIA PORTAL die IP-Adresse einstellen.
Am Besten Sie fragen den Netzwerkadministrator, welche IP Adresse frei ist.

Re: Vorlage für Prüfung Teil 1 - Frühjahr 2021 Mechatroniker/in

Verfasst: 01 Apr 2021, 12:41
von joelwoel
Was genau ist denn eigentlich das Problem daran, dass die IP Adressen nicht zueinander passen?
Wenn ich über den Hardwarekonfigurator bei TIA die IP von der Standardeinstellung 192.168.0.1 zu XXX... überschreibe bleibt die Problematik doch bestehen oder?

Re: Vorlage für Prüfung Teil 1 - Frühjahr 2021 Mechatroniker/in

Verfasst: 01 Apr 2021, 13:50
von mhj
"Was genau ist denn eigentlich das Problem daran, dass die IP Adressen nicht zueinander passen?" Dann ist keine Kommunikation möglich, da sich die zwei Teilnehmer in unterschiedlichen Netzwerken befinden.
Das Tia Portal umgeht dieses Problem, indem es einen virtuellen Netzwerkadapter erzeugt und dessen IP Adresse passend einstellt. (Hierzu zeigt das TIA eine Meldung an, die man bestätigen muss).

"Wenn ich über den Hardwarekonfigurator bei TIA die IP von der Standardeinstellung 192.168.0.1 zu XXX... überschreibe bleibt die Problematik doch bestehen oder?"
Wenn die Problematik bestehen bleiben würde, hätte ich das nicht vorgeschlagen.

Als Alternative können Sie auch die IP Adresse von Ihrer Netzwerkkarte fest einstellen und dann den PC mit der SPS direkt über ein Netzwerkkabel verbinden. Dann sind Sie aber nicht mehr im Heimnetzwerk/Firmennetzwerk und haben kein Zugriff auf das Internet oder andere Geräte.