Vorlage für Prüfung Teil 1 - Frühjahr 2023 Mechatroniker/in

Grafcet-Vorlagen, virtuelle Anlagen zu den IHK PAL Prüfungen
Antworten
Benutzeravatar
mhj
Site Admin
Beiträge: 350
Registriert: 09 Jan 2010, 11:35
Kontaktdaten:

Vorlage für Prüfung Teil 1 - Frühjahr 2023 Mechatroniker/in

Beitrag von mhj »

Projekt für Grafcet-Studio und PLC-Lab.

PLC-Lab Version V2.3.0.0 oder neuer erforderlich!
Grafcet-Studio V2.5 oder neuer erforderlich!

Die 30 Tage Demoversionen (Grafcet-Studio, PLC-Lab) können Sie im Downloadbereich anfordern:
https://www.mhj-online.de/downloads

Die PLC-Lab Anlage kann mit realen Steuerungen (S7-300/400/1200/1500) und andere Steuerungen, die OPC UA unterstützen, gekoppelt werden.
Des Weiteren kann PLC-Lab mit PLC-SIM (alle Varianten) gekoppelt werden.
Der Grafcet-Plan wurde auf mehrere Grafcet-Seiten verteilt. Siehe Fenster Grafcet-Seiten
Der Grafcet kann mit Grafcet-Studio direkt in eine SPS übertragen werden. Siehe www.mhj-wiki.de

Link zu den Bereitstellungsunterlagen (PDF):
https://www.ihk.de/blueprint/servlet/re ... 2-data.pdf

Bild: PLC-Lab-Anlage:
IHK-Mechatroniker-FJ-T1-Titel-PLC-Lab.jpg
IHK-Mechatroniker-FJ-T1-Titel-PLC-Lab.jpg (269.79 KiB) 6517 mal betrachtet
Bild: Grafcet-Studio Projekt:
IHK-Mechatroniker-FJ-T1-Titel.jpg
IHK-Mechatroniker-FJ-T1-Titel.jpg (336.73 KiB) 6517 mal betrachtet
Änderungen im Haupt-Grafcet und Teil-Grafcet Automatik-Betrieb:
IHK-Mechatroniker-FJ-T1-Main-Automatik-Aenderungen.jpg
IHK-Mechatroniker-FJ-T1-Main-Automatik-Aenderungen.jpg (298.61 KiB) 6517 mal betrachtet
Änderungen im Teil-Grafcet Leuchtmelder:
IHK-Mechatroniker-FJ-T1-Leuchtmelder-Aenderungen.jpg
IHK-Mechatroniker-FJ-T1-Leuchtmelder-Aenderungen.jpg (225.58 KiB) 6517 mal betrachtet

Download Grafcet-Studio Projekt ald PDF:
Download Grafcet-Studio Projekt
Grafcet-Plan-Grafcet-Studio-2023-T1-Frühjahr-Mech.zip
(1.32 MiB) 408-mal heruntergeladen
Download PLC-Lab-Projekt
In den Bereitstellungsunterlagen sind Fehler im Grafcet enthalten (siehe rote Markierungen oben):
:(
Wenn ein Ausgang über eine kontinuierliche Aktion bereits geschrieben wird,
kann keine speichernd wirkende Aktion mehr für den gleichen Ausgang (hier P6 und P7) verwendet werden.
Wie die Bezeichnung "kontinuierlich" bereits aussagt, schreibt die kontinuierliche Aktion in jedem SPS-Zylus den Wert 1 oder 0.
Wohingegen die speichernd wirkende Aktion nur 1x schreibt, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind.
Daraus folgt, dass die speichernd wirkende Aktion in diesem Fall keine Wirkung hat und somit der Grafcet-Plan nicht funktioniert.
Da es bereits den Teil-Grafcet Leuchtmelder gibt, bietet es sich an, die gewünschte Funktionalität für P6 und P7
einfach hier noch zu implementieren. Wie oben in den Bildern gezeigt.

Leider sind diese Art von Fehler immer wieder in den offiziellen IHK Prüfungsunterlagen vorhanden.
Warum das so ist, kann ich nicht sagen. :?
Auf jeden Fall wirft dies kein gutes Licht auf die Ersteller.
:(

Antworten