Hallo,
Was muss ich einstellen damit ich eine S7-1200 Analysieren kann?
Gruß
Was muss ich einstellen damit ich eine S7-1200 Analysieren kann?
Gruß
In den Etherneteinstellungen muss der Schalter
S7-1200/S7-1500 ist angeschlossen
markiert sein.
Dann wichtig:
Man muss in der Hardwarekonfiguration der S7-1200 sicherstellen, dass die Einstellungen so gesetzt sind, dass der Analyzer Operanden lesen und schreiben kann:
In den CPU Einstellungen Register "Allgemein" Rubrik "Schutz":
Die Zugriffsstufe muss auf "HMI-Zugriff" oder "Vollzugriff" eingestellt sein.
Weiter unten bei "Verbindungsmechanismen" muss eingeschaltet sein:
"Zugriff über PUT/GET-Kommunikation durch entfernten Partner (PLC, HMI, OPC..) erlauben"
S7-1200/S7-1500 ist angeschlossen
markiert sein.
Dann wichtig:
Man muss in der Hardwarekonfiguration der S7-1200 sicherstellen, dass die Einstellungen so gesetzt sind, dass der Analyzer Operanden lesen und schreiben kann:
In den CPU Einstellungen Register "Allgemein" Rubrik "Schutz":
Die Zugriffsstufe muss auf "HMI-Zugriff" oder "Vollzugriff" eingestellt sein.
Weiter unten bei "Verbindungsmechanismen" muss eingeschaltet sein:
"Zugriff über PUT/GET-Kommunikation durch entfernten Partner (PLC, HMI, OPC..) erlauben"