Ethernetverbindung geht verloren
Moderatoren: Matthias, Weiss_MHJ
Ethernetverbindung geht verloren
Hallo,
Folgendes Problem habe ich mehrfach beobachtet:
Nach der Ergänzung der Signalliste um mehrere Signale kann keine neue Aufzeichnung gestartet werden. Abhilfe ist, den Analyzer zu beenden und neu zu starten.
Ein ähnliches Problem besteht wenn Step7 im Hintergrund läuft, auch wenn Step7 passiv ist und keine (bewussten) Statusabfragen aktiviert sind.
es grüßt
Ludix
Folgendes Problem habe ich mehrfach beobachtet:
Nach der Ergänzung der Signalliste um mehrere Signale kann keine neue Aufzeichnung gestartet werden. Abhilfe ist, den Analyzer zu beenden und neu zu starten.
Ein ähnliches Problem besteht wenn Step7 im Hintergrund läuft, auch wenn Step7 passiv ist und keine (bewussten) Statusabfragen aktiviert sind.
es grüßt
Ludix
Hallo,
dazu hätte ich ein paar Fragen:
- Wurde als Verbindungsweg TCP/IP oder SimaticNet gewählt? Wenn SimaticNet auf TCP/IP eingestellt ist, dann darf im Analyzer nicht über SimaticNet kommuniziert werden.
- Wurde abtastgenau oder zyklusgenau aufgezeichnet?
- Kam beim Einschalten der Aufzeichnung im Analyzer eine Fehlermeldung oder erst nach einer gewissen Zeit?
- Was für eine CPU wurde angesprochen (Bestellnummer, Firmware) und über welchen CP?
- Waren die Verbindungsressourcen in der Hardwarekonfiguration der CPU reserviert, sodass keine PG-Verbindungen mehr vorhanden waren?
Danke für die Antworten.
dazu hätte ich ein paar Fragen:
- Wurde als Verbindungsweg TCP/IP oder SimaticNet gewählt? Wenn SimaticNet auf TCP/IP eingestellt ist, dann darf im Analyzer nicht über SimaticNet kommuniziert werden.
- Wurde abtastgenau oder zyklusgenau aufgezeichnet?
- Kam beim Einschalten der Aufzeichnung im Analyzer eine Fehlermeldung oder erst nach einer gewissen Zeit?
- Was für eine CPU wurde angesprochen (Bestellnummer, Firmware) und über welchen CP?
- Waren die Verbindungsressourcen in der Hardwarekonfiguration der CPU reserviert, sodass keine PG-Verbindungen mehr vorhanden waren?
Danke für die Antworten.
Hallo,
hier meine Antworten:
- Als Verbindungsweg wurde TCP/IP gewählt (Simatic Manager PG/PC
Einstellung). Im Analyzer Ethernet mit entsprechender Adresse.
- Es wurde 'Abtastgenau' aufgezeichnet.
- Die Fehlermeldung kam erst nach einer gewissen Zeit (gefühlte 10 sek.).
- Die CPU ist eine Berthel EcoCon50 (Best.Nr.: 720000).
- In der HW-Konfig stand eine PG-Verbindung zur Verfügung.
Es grüßt
Ludix
hier meine Antworten:
- Als Verbindungsweg wurde TCP/IP gewählt (Simatic Manager PG/PC
Einstellung). Im Analyzer Ethernet mit entsprechender Adresse.
- Es wurde 'Abtastgenau' aufgezeichnet.
- Die Fehlermeldung kam erst nach einer gewissen Zeit (gefühlte 10 sek.).
- Die CPU ist eine Berthel EcoCon50 (Best.Nr.: 720000).
- In der HW-Konfig stand eine PG-Verbindung zur Verfügung.
Es grüßt