ComDrvS7 V6 über Profibus?
Moderatoren: Matthias, Weiss_MHJ
ComDrvS7 V6 über Profibus?
Hallo zusammen,
ist es möglich, mit einem PC mit CP5611, via ComDrvS7 über Profibus DP auf verschiedene Steuerungen in diesen PB-Netz zuzugreifen?
Im Anhang die Bustopologie.
Gruß
Ronnie Biehl
ist es möglich, mit einem PC mit CP5611, via ComDrvS7 über Profibus DP auf verschiedene Steuerungen in diesen PB-Netz zuzugreifen?
Im Anhang die Bustopologie.
Gruß
Ronnie Biehl
Sie haben keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Hallo,
ja dies ist möglich.
Dabei muss für den CP5611 die Verbindungsart SimaticNet verwendet werden. Dafür muss der SimaticNet-Treiber auf dem PC installiert sein. Dies ist der Fall, wenn der Dialog "PG/PC-Schnittstelle einstellen" vorhanden ist. Ist z.B. der Simatic-Manager auf dem PC installiert so ist der Treiber vorhanden.
Gruss
ja dies ist möglich.
Dabei muss für den CP5611 die Verbindungsart SimaticNet verwendet werden. Dafür muss der SimaticNet-Treiber auf dem PC installiert sein. Dies ist der Fall, wenn der Dialog "PG/PC-Schnittstelle einstellen" vorhanden ist. Ist z.B. der Simatic-Manager auf dem PC installiert so ist der Treiber vorhanden.
Gruss
Hallo,
erstmal danke für die super schnelle Antwort.
Ja, der Treiber ist vorhanden. Auf dem Rechner läuft momentan die WinCC-Flexible RT.
Das bringt mich auch gleich zur nächsten Frage:
Können meine selbstprogrammiert VB-Anwendung mit ComDrvS7 und WinCC-Flexible parallel über die Schnittstelle zugreifen?
Ich meine mich zu erinnern, dass WinCC in PG/PC-Schnittstelle einen eigenen Zugangspunkt definiert?
erstmal danke für die super schnelle Antwort.
Ja, der Treiber ist vorhanden. Auf dem Rechner läuft momentan die WinCC-Flexible RT.
Das bringt mich auch gleich zur nächsten Frage:
Können meine selbstprogrammiert VB-Anwendung mit ComDrvS7 und WinCC-Flexible parallel über die Schnittstelle zugreifen?
Ich meine mich zu erinnern, dass WinCC in PG/PC-Schnittstelle einen eigenen Zugangspunkt definiert?
Hallo,
ja der Zugriff kann parallel erfolgen.
Sie können dies auch schon ausprobieren, indem Sie die Demo-Version des ComDrvS7 unter folgendem Link laden:
http://www.mhj-online.de/de/shop_conten ... 1#ComDrvS7
Nach der Installation finden Sie im Installationsverzeichnis des ComDrvS7 die Applikation "Demo Single Thread Simatic Net V6". Wenn Sie diese ausführen können Sie verschiedene Protokolle zu den SPSen ausführen.
Des Weiteren sind Beispiele im Source vorhanden, so z.B. "Example Visual Basic 2008" mit VB.Net. Auch bei dieser Beispielapplikation kann der Zugriff über SimaticNet und somit über den CP5611 erfolgen.
Gruss
ja der Zugriff kann parallel erfolgen.
Sie können dies auch schon ausprobieren, indem Sie die Demo-Version des ComDrvS7 unter folgendem Link laden:
http://www.mhj-online.de/de/shop_conten ... 1#ComDrvS7
Nach der Installation finden Sie im Installationsverzeichnis des ComDrvS7 die Applikation "Demo Single Thread Simatic Net V6". Wenn Sie diese ausführen können Sie verschiedene Protokolle zu den SPSen ausführen.
Des Weiteren sind Beispiele im Source vorhanden, so z.B. "Example Visual Basic 2008" mit VB.Net. Auch bei dieser Beispielapplikation kann der Zugriff über SimaticNet und somit über den CP5611 erfolgen.
Gruss