Hi
ich möchte mein VB Programm vorab ohne die S7 Hardware testen und den ComDrvS7 in Verbindung mit PLCSIM benutzen. Leider scheitere ich schon beim Verbindungsaufbau. Mache ich etwas falsch oder geht das grundsätzlich nicht ?
ComDrvS7 und PLCSIM
Moderatoren: Matthias, Weiss_MHJ
- Matthias
- SPSTreff-Profi User
- Beiträge: 288
- Registriert: 19 Jun 2010, 11:16
- Wohnort: Bretten
- Kontaktdaten:
Hallo,
das geht leider mit PLCSim nicht, da PLCSim nicht über das Netzwerkprotokoll antwortet.
Sie können aber WinPLC-Engine (Demo) benutzen.
Siehe Downloadbereich von www.mhj.de
Das ist auch eine S7-Software-SPS, die über TCP/IP antwortet, wie eine normale S7-300 SPS.
Hier sehen Sie ein Video, wie WinPLC-Engine mit Step7 V5.x verbunden wird.
Auf ähnliche Weise können Sie auch mit ComDrvS7 verbinden.
In dem Video wird gezeigt, wie die TCP/IP Schnittstelle aktiv gemacht wird. Dann ist Ihnen auch die IP-Adresse bekannt, die Sie in ComDrvS7 bei der Open-Funktion übergeben müssen.
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=HMOrRyCLD0k
das geht leider mit PLCSim nicht, da PLCSim nicht über das Netzwerkprotokoll antwortet.
Sie können aber WinPLC-Engine (Demo) benutzen.
Siehe Downloadbereich von www.mhj.de
Das ist auch eine S7-Software-SPS, die über TCP/IP antwortet, wie eine normale S7-300 SPS.
Hier sehen Sie ein Video, wie WinPLC-Engine mit Step7 V5.x verbunden wird.
Auf ähnliche Weise können Sie auch mit ComDrvS7 verbinden.
In dem Video wird gezeigt, wie die TCP/IP Schnittstelle aktiv gemacht wird. Dann ist Ihnen auch die IP-Adresse bekannt, die Sie in ComDrvS7 bei der Open-Funktion übergeben müssen.
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=HMOrRyCLD0k