Hallo Forumsteilnehmer,
ich wollte die WinSPS Software ausprobieren. Ich kann die Bausteine von einer Siematic S5 100U runterladen und editieren. Beim Hochladen kommt aber die Fehlermeldung:
Lineare Programmierung (PB01)!
Bausteine schreiben nicht möglich!
Weis jemand woran das liegen könnte?
Danke im Voraus
Eddy
Fehlermeldung "Lineare Programmierung"
Moderatoren: Matthias, Weiss_MHJ
Hallo,
die CPUs der Reihe 100U unterstützen eine reine lineare Programmierung über den PB1 oder eine strukturierte Programmierung über den OB1.
Wird ein PB1 in die CPU übertragen und ist noch kein OB1 vorhanden, dann schaltet die CPU in den Modus lineare Programmierung und es sind keine weiteren Bausteine möglich.
Sie sollten den PB1 in der CPU löschen und beim Übertragen der Bausteine darauf achten, dass zunächst der OB1 übertragen wird.
Gruss
die CPUs der Reihe 100U unterstützen eine reine lineare Programmierung über den PB1 oder eine strukturierte Programmierung über den OB1.
Wird ein PB1 in die CPU übertragen und ist noch kein OB1 vorhanden, dann schaltet die CPU in den Modus lineare Programmierung und es sind keine weiteren Bausteine möglich.
Sie sollten den PB1 in der CPU löschen und beim Übertragen der Bausteine darauf achten, dass zunächst der OB1 übertragen wird.
Gruss