S5-135U/928B: TNB auf S-Merker
Moderatoren: Matthias, Weiss_MHJ
S5-135U/928B: TNB auf S-Merker
Hallo alle zusammen
ich versuche einige Bytes aus einem DB in einen S-Merkerbereich zu kopieren mit TNB. Im Simulator kann ich sehen, dass nur die LOW-Bytes der DW's kopiert werden. Die High-Bytes werden nicht übertragen. In der Siemens-Beschreibung der CPU 928B ist genau dieser Fall abgehandelt und da werden alle Bytes der DW's übertragen.
Da ich nicht am lebenden Objekt testen kann, hoffe ich auf Eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Uwe
ich versuche einige Bytes aus einem DB in einen S-Merkerbereich zu kopieren mit TNB. Im Simulator kann ich sehen, dass nur die LOW-Bytes der DW's kopiert werden. Die High-Bytes werden nicht übertragen. In der Siemens-Beschreibung der CPU 928B ist genau dieser Fall abgehandelt und da werden alle Bytes der DW's übertragen.
Da ich nicht am lebenden Objekt testen kann, hoffe ich auf Eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Uwe
ein Screenshot vom Status-Bausteinfenster FB042 kommt auch noch.
Ich hoffe ja, dass meine Siemensbeschreibung die richtige ist:
SIMATIC S5
Programmieranleitung
Bestell-Nr.: 6ES5 998-2PR11
Ausgabe 01
CPU 928B
Gruß Uwe
Ich hoffe ja, dass meine Siemensbeschreibung die richtige ist:
SIMATIC S5
Programmieranleitung
Bestell-Nr.: 6ES5 998-2PR11
Ausgabe 01
CPU 928B
Gruß Uwe
Sie haben keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Hallo,
wir haben festgestellt, dass der TNB Befehl bei der 135U Simulation nicht korrekt simuliert wurde.
Eine neue Version steht zur Verfügung:
http://www.winplc7.com/Download/WinSPS-S5-V2-Setup.zip
mfg.
wir haben festgestellt, dass der TNB Befehl bei der 135U Simulation nicht korrekt simuliert wurde.
Eine neue Version steht zur Verfügung:
http://www.winplc7.com/Download/WinSPS-S5-V2-Setup.zip