Hallo
Ich habe letzte Woche versucht eine Verbindung zu einigen SPS-en
herzustellen die ab nicht direkt angeschlossen sind
dies ist aber nicht möglich
ist das richtig oder mache ich etwas falsch
Konfiguration:
PC verbunden via Profibus mit S7-412-2
danch sind mit S7-V5.5 via Routing einige S7-315 erreichbar
diese 315er sind via MPI-Bus mit der S7-412 verbunden
mit Buddy erreiche ich aber nur die S7-412
einstellung der Verbindung "SIMATIC-NET"
Hintergrund: ich suche ein Tool mit dem ich Automatisiert
über diese Konfiguration wöchentlich Datenbausteine sichern kann
Gruss chris1
DB sichern via Routing
Moderatoren: Matthias, Weiss_MHJ
Hallo,
im S7Buddy können keine Kommunikationsdaten für das Routing angegeben werden. Aus diesem Grund können Sie nur direkt angeschlossene CPUs erreichen.
Wenn Sie eine PC-Programmiersprache beherrschen, dann können Sie den ComDrvS7 verwenden um DBs aus einer CPU zu laden und als Wld abzulegen. Hier können auch die Routing-Daten für die Kommunikation angegeben werden.
Link:
http://www.mhj-online.de/de/index.php?c ... nformation
Mit der Demo des ComDrvS7 kann dies komplett getestet werden. Im Handbuch finden Sie Hinweise und Beispiele zu den notwendigen Routingangaben.
Gruss
im S7Buddy können keine Kommunikationsdaten für das Routing angegeben werden. Aus diesem Grund können Sie nur direkt angeschlossene CPUs erreichen.
Wenn Sie eine PC-Programmiersprache beherrschen, dann können Sie den ComDrvS7 verwenden um DBs aus einer CPU zu laden und als Wld abzulegen. Hier können auch die Routing-Daten für die Kommunikation angegeben werden.
Link:
http://www.mhj-online.de/de/index.php?c ... nformation
Mit der Demo des ComDrvS7 kann dies komplett getestet werden. Im Handbuch finden Sie Hinweise und Beispiele zu den notwendigen Routingangaben.
Gruss